Welchen Betriebsdruck benötitgen die Hohlstrahlrohre?
6 bar
Welche Wurfweite und Durchflussmenge hat das Hamburg Force?
400l/Minute
38m
Welche Wurfweite und Durchflussmenge hat das Jetmatic?
1000l/Minute
36m
Welche Wurfweite und Durchflussmenge hat das POK-Strahlrohr?
150l/Minute
25m
Was ist PORTAL?
Tür auf Hitze mit WBK Checken
P - Personen auf Boden checken
OR - Orientierung schaffen
T - Temperaturcheck (Decke)
AL - Abluftöffnungen vorhanden?
Diese Infos an Truppartner und ggfls. Einheitsführer geben
Truppführer immer auf Schlossseite
Was sind mögliche Fehlerquellen am Zumischer?
entgegen Fließrichtung eingebaut
Gegendruck über 2,2 bar
verklebte Rückschlagkugel
falsche Zumischrate eingestellt (Soll: 3%)
keine Einkerbung am Zumischerschlauchende
Wie hoch ist der Druckverlust am Zumischer?
30%
Welcher Betriebsdruck wird am Schaumrohr benötigt?
5bar
Wie lange hält ein Kanister Schaummittel?
1,5 Minuten
Welche tragbare Leitern gibt es bei der Feuerwehr HH?
Hakenleiter: 4,4m, 9kg
Steckleiter: 2,2 - 7,0m, 10kg pro Leiterteil
Schiebleiter: Rettungshöhe 12,0 - 12,2m, ca. 75kg
Welcher Druckverluste sind durch die Armaturen zu erwarten?
B-75 -> 0,3bar
C-42 ->
C-52 -> 1,7bar
Verteiler 0,3bar
10 Meter Steigung/Neigung +/-1bar
Was beinhaltet ein Einsatzbefehl?
Lagedarstellung
Wasserentnahmestelle
Lage/Ort des Verteilers
Einheit
Auftrag
Mittel
Ziel
Weg
"Vor"
Wie sind die Aufgaben bei Einsatz des Schaumrohres in der Gruppe?
Wie sind die Aufgaben bei Einsatz des Schaumrohres in der Staffel?