Wo liegt der Geltungsbereich der TRF
Planung
Errichtung
Instandhaltung
Änderung
Prüfung
Nennen Sie die 4 Befugten Personen nach TRF
TRF Sachverständiger
Befähigte Person
TRF Sachkundiger
Fachbetrieb
Was fällt under die Versorungsanlagen?
Flüssiggasflaschen Ortsfesten Flüssiggasbehälter mit weniger als 3t Fassungsvermögen [ und den Betrieb aus der Gasphase]
Welche Eigenschaften hat Flüssiggas in der Flüssigphase!!!
Leichter als Wasser [ kann daher in Wasserschutzgebiete aufgestellt werden]
Welche Eigenschaften hat Flüssiggas in der Gasphase?!!!!
Schwerer als Luft Bei unkontrollierten austrieb Ansammlung an tiefster Stelle
Was sagt der Siedepunkt aus?
Der Siedepunkt sag aus bei welcher Temperatur eine Phasenwechsel bei einem Medium stattfindet
Was sag die Verdampfungwärme aus?
Die Energiemenge die man benötigt um bei konstantem Druck aus flüssigem Gas gasförmiges gas
Wie viel gasförmiges Gas ensteht bei der verdampfung von 1m³ flüssigen Gas?
260m³
Für welche Anlagen gilt die TRF nicht?
Wohnwagen
Booten
Laborräume
Gewerbliche Gasverauchseinrichtungen
Unterrichtsräume
Welche möglichkeiten der Lagerung gibt es für Flüssiggas?
Lagerung in Flaschen;Lagerung in Behälter Stehend und standfest Aufstellung
Welche Anfoderungen gelten bei der Lagerung von Gasflaschen in Wohnungen/Räumen?
In Wohnung/räumen nur bis max Füllgewicht von max 16kg [wenn die Fußböden allseitig oberhalb der Geländeoberfläche liegen] Je Wohnung 2 Flaschen ob gefüllt oder leer jedoch nur 1 pro Raum
In Welchen Räumen ist die Lagerung von Flaschen nicht zugelassen?
Treppenhäuser
Flure
Ausschließlich Schlafzecken dienend
Was muss bei der Lagerung von Gasflaschen in der nähe von Wärmestrahlungsquellen beachtet werden?
Es müssen zu Wärmestrahlungsquellen abstandgehalten werden um ein erwärmung der flasche zu vermeiden abhängig ob ein strahlungschild verwendet wird oder nicht.
Welche möglichkeit der aufstellung von Flüssigasbehälter gibt es?!!!!!!!
Oberirdisch
Halboberirdisch
Erdgedeckt
Welche Anfoderungen müssen bei oberidrische Lagerung beachtet werden?
Standsicher
Eben
Kein neigen durch äußere Einflüsse
Welche Anfoderungen müssen bei ergedeckter lagerung beachete werden?
Muss allseitig min. 0,5m Erde überdecken
Muss gegen Aufschwimmen gesichert sein
An einem Gastank unterscheidet man Zone 1 und 2 .Wo sind die zu finden und was ist hier zu beacheten?
Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb ein explosionsfähiges Gas-Luft Gemisch bilden kann, Nur Geräte der ex Geschützen
Geräte der Kat Iⅈ
Zohne 2 ist während der Befüllung von Zündquellen fei halten.
Geräte der Kat I-III
Welche Rohrwerkstoffe dürfen bei Flüssiggas als Freiverlegte Außenleitung benutz werden?
CU
Gewinderohr
NiRo
Präzisionstahlrohr
Welche Rohrwerkstoffe dürfen bei Flüssiggas als Erdverlegte Leitung benutz werden?
CU (Hartgelötet)
Stahlorh(geschweißt)
PE Rohr
Welche Rohrwerkstoffe dürfen bei Flüssiggas als Innenleitung Leitung benutz werden?
Wellrohr
Welche Bauteile sind bei Flüssiggastanks mit den 5 Freuden gemeind?!!!!
Füllventil
Flüssigasentnahmenventil
Gasentnahmeventil
Inhaltsanzeiger
Sicherheitsventil
Was versteht man unter der Gasphase?
Zustand des Flüssiggases nach dem Übergang von flüssig zu Gasförmig.
Was versteht man unter der Flüssigphase.
Zustand des Gases in Flüssigem zustand im Behälter wenn das Gas unter Druck Steht.
Was bedeutet ZÜS und welche aufgaben haben diese?
Sind für die Prüfung vorgeschriebene oder angeordneten Stellen nach §37 Absatz 1 und 2 Produktionssicherheitsgesetz.
Warum ist die Farbwahl bei einem oberirdisch oder halb oberirdischer Tank relevant für seine Sicherheit?
Um den Tank so gut wie möglich vor Erwärmung zu schützen sind reflektierende anstriche auszubringen.
Wo liegt der Betriebdruck eines Flüssigasbehälter?
3-6 bar
Wo leigt der maximale Betriebstemperatur für einen Flüssigasbeälter?
40°C
Wie lauten die Prüfungen von Flüssigasanlagen?
Dichheitsprüfung mit 150mbar
Druckprüfung mit 1 bar
Bis zu welchen Druck dürfen wir als Fachbetrieb die Leitungen Prüfen?
Bis zu einem Druck von kleiner 0,5bar.
Last changeda month ago