Wie sind silikonisolierte Freiluftisolatoren aufgebaut?
GFK Stab in der Mitte, darauf aufgestecke Schirme sowie oben und unten Armaturen zur Befestigung
Welchen Zweck haben Lichtbogenschutzarmaturen?
Im Falle eines Lichtbogens wird der Lichtbogen vom Isolator weggeführt (zB beim rückwärtigen Überschlag)
Funktioniert durch Lorentzkraft
Welche Anforderungen müssen Isolatoren im Betrieb erfüllen?
mechanische Zugrakft übernehmen könnenn
muss elektrischen Anforderungen standhalten
Schaltspannung
Stoßspannung
Hydrophobie
Was wird unter Alterungsfrüh- und Alterungsspätphase verstanden?
Alterungsfrühphase
Hydrophobie kann wiederhergestellt werden durch Hydrophobietransfer
Silikonöle können auch in äußere Schmutzschicht eindringen (ist das der Transfer?)
Alterungsspätphase
Effekt geht verloren
Wie lässt sich das Alterungsverhalten von Silikonisolatoren untersuchen?
Einteilung in Hydrophobieklassen
Testverfahren:
schiefe Eben Test (Spätphase)
dynamsicher Tropfen Test (Frühphahse)
Radtauchtest (Frühphase)
4 Zyklen des Wasserbades kennen
Nebelkammertest (Frühphase)
Wie kann es in der Alterungsspätphase zum Ausfall eines Silikonisolators kommen?
Aufbau einer Kriechstrecke mit Leitfähigkeit
-> elektrisches Potential wird weiter voran gebracht
-> Vorlichtbögen, Teilentlaldungen, Durchschlag
Welche Zwecke erfüllen Armaturen von Freileitungen?
Abspannen von Leitner
Abstandshalterung zwischen Halterungen
Abzweigungen
Schwingungsdämpfer
Welchen Zweck haben Schwingungsdämpfer? Erläutern Sie das Funktionsprinzip.
Leiter schwingt durch Windanregung
Drahtbrüche sollen durch den Dämpfer vermieden werden
Welche Alterungsmechanismen beeinflussen die Güte eines elektrischen Kontakts?
chemische Reaktionen
intermetallische Diffusion
Elektromigration
Fretting, Reibkorossion
Kriechen (klassiche Verformung unter Krafteinluss)
Was wird unter dem Gütefaktor verstanden? Wozu wird dieser genutzt?
Verhältnis zwischen Übergangswiderstand und gleich langem Leiterstück
-> Sollte möglichst gering sein (1 oder weniger)
Was wird unter Kriechalterung verstanden? Wie beeinflusst diese den Gütefaktor?
Metallische Verformung unter Anpresskräften
-> Kann Übergangswiderstände erhöheen
-> schlechtererr Gütefaktor
Warum ist die Montagequalität von großer Bedeutung für die Langlebigkeit einer elektrischen Verbindung?
Um geringen Widerstand/Gütefaktor zu gewährleisten
Flächen vorher reinigen
Welche Möglichkeit zur Zustandserfassung einer in Betrieb befindlichen elektrischen Verbindung kennen Sie? Nach welchem Prinzip funktioniert diese?
Infrarotdiagnose
Wenn Temperatur der Verbindung höher ist als die der Leitung ist Gütefaktor schlecht ( da Verbindung höhere Oberfläche hat und gleichen Strom führt)
Warum sinkt in der Regel die Restnutzungsdauer einer elektrischen Verbindung mit steigender Strombelastung
Höhere Temperatur
-> Die meisten Alterungsmechaniscmen sind Temperaturabhängig
Last changed13 days ago