Wo Niederohmigkeit messen ?
alle Schachtüren
metallische Bauteile mit Schutzleiter in Triebwerksraum und Schacht
Wo Isolationswiderstand messen ?
Motorstromkreis (U,V,W)
Steckdosen (min.1)
Wo Schleifenwiderstand/Innenwiderstand messen ?
Ende Sicherheitskreis (hinter den Türen)
alle Steckdosen
Motorstromkreis
Wo die RCDs messen und was ?
Auslösestrom und -zeit
Sicherheitskreis
Steckdosen
(Motorstromkreis)
Zwischen was wird der Schleifenwiderstand gemessen ?
Zwischen was wird der Innenwiderstand gemessen ?
Leiter und Erde (L-PE)
Leiter und Neutraleiter (L-N)
Für was stehen die 1. und 2. Buchsatben bei Niederspannungssicherungen ?
Betriebsklasse
Buchstabe: Funktionsklasse
Buchstabe: Schutzobjekt
Welche Funktionsklassen bei Niederspannungssicherungen gibt es ?
Welche Schutzobjekte bei Niederspannungssicherungen gibt es ?
Was sind Schmelzsicherungen und welche Unterscheidung in der Auslösegeschwindigkeit gibt es?
Einmalsicherung
Charakteristika bei Leitungsschutzschalter ?
Wie können Stromversorgungssysteme gekennzeichnet sein und wofür stehen diese ?
Erster Buchstabe: Beziehung des Stromversorgungssystems zur Erde
• T direkte Verbindung eines Punkts zur Erde
• I entweder alle aktiven Teile von Erde getrennt oder ein Punkt über eine hohe Impedanz mit der Erde verbunden
Zweiter Buchstabe: Beziehung der Körper (von elektrischen Betriebsmitteln) der elektrischen Anlage zur Erde
• T direkte elektrische Verbindung der Körper zur Erde, unabhängig von der etwa bestehenden Erdung eines Punkts des Versorgungsystems
• N direkte elektrische Verbindung der Körper mit dem geerdeten Punkt des Stromversorgungssystems
Weitere Buchstaben (falls vorhanden): Anordnung des Neutralleiters und des Schutzleiters
• S Schutzfunktion, die durch einen Neutralleiter oder von dem geerdeten Außenleiter getrennten Leiter vorgesehen wird
• C Neutralleiter-und Schutzleiterfunktion, kombiniert in einem einzigen Leiter (PEN-Leiter)
Für was steht IP und was sagen die Zahlen aus
Ingress Protection
Schutz gegen Fremdkörper und Staub (solids)
Schutz gegen Nässe (Liquids)
IP1X?
IP2X?
IP3X?
IP4X?
Handrückensicher (geschützt gegen ⌀>50 mm)
Fingersicher (geschützt gegen ⌀>12,5 mm)
Werkzeugsicher (geschützt gegen ⌀>2,5 mm)
Drahtsicher (geschützt gegen ⌀>1 mm)
Wie lauten die 5 Sicherheitsregeln und welche sind für uns relevant?
1-3 für uns relevant
Allpolig alle 3 Phasen (L1,L2,L3)
Spannungsfreiheit: keine Spannung auf dem System, L gegen PE und L gegen N
Welche Farben die Außenleiter? beim Dreiphasenwechselstrom
Last changed15 days ago