Sind oberirdische oder unterirdische Versickerungen vorzuziehen?
oberirdische Versickerungen
weil zusätzlich zur Versickerung die Komponenten der Speicherung und Verdunstung erfüllt werden
Sind allgemein dezentrale oder zentrale Versickerungseinrichtungen vorzuziehen?
zentrale
Gründe:
Verschmutzungspotenzial der entwässernden Flächen
Bodenwasserhaushalt: Wasser nah am Ort in natürlichen Kreislauf einbringen
ökonomisch vorteilhaft
Was ist einer Einleitung in das Kanalnetz zum Gewässer oder zur Kläranlage vorzuziehen?
Reduzierung des Abflusses durch…
Entsiegelung
Verdunstung
Speicherung
Regenwassernutzung
örtliche Versickerung
Was ist ein möglicher negativer Effekt der örtlichen Versickerung?
Erhöhung des Grundwasserspiegels
Vernässung von Bauwerken
Kontakt des Grundwassers mit Altlasten
Welche Kriterien zur Ersteinschätzung sollten bei der Planung von Verisckerungsanlagen beachtet werden?
Grundwasserflurabstand
Bodenbelastung
Wasserschutzgebiete
Beschaffenheit Untergrund
Hangneigung
Was muss man bei der Planung von Versickerungsanlagen im Hinblick auf den Grundwasserflurabstand beachten?
Abstand Sohle Versickerungsanlage zum maßgeblich höchsten Grundwasserstand (MHGW) muss größer 1 m sein
ansonsten Abstimmung mit Genehmigungsbehörde
sind Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete vorhanden?
Auftreten von Schichtenwasser
Aus welchen Monaten sind Beobachtungen bezüglich des Grundwassers für die Planung von Versickerungsanlagen besonders wertvoll?
Februar bis April
Warum müssen Bodenbelastungen bei der Planung von Versickerungsanlagen beachtet werden?
Altlasten können zum Untersagen oder zu spezifischen Anforderungen führen
von Altlasten, altlastverdächtigen Flächen oder schädlichen Bodenveränderungen ist ein horizontaler Mindesabstand einzuhalten
Was ist in Wasserschutzgebieten zusätzlich bei der Planung von Versickerungseinrichtungen zu beachten?
geltende Schutzgebietsverordnung
DVGW W 101 (A): Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete - Teil 1
RiStWag: Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten
In welchen Wasserschutzgebietszonen ist das Versickern von Wasser nicht erlaubt?
Zone I: nicht zulässig
Zone II und III: stark eingeschränkt
Was beschreibt das DWA-A 138-1?
Arbeitsblatt für Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser - Teil 1: Planung, Bau, Betrieb
Last changed2 days ago