Was versteht man unter der zentralen Wasserversorgung und in welcher Norm ist das festgelegt?
Laut DIN 14011 dient die zentrale Wasserversorgung der Deckung des Wasserbedarfs von Wohn- und Arbeitsstätten sowie für Löschzwecke.
Was versteht man unter der Löschwasserentnahmestelle und in welcher Norm wird das festgelegt?
Nach DIN 14011 handelt es sich bei der Löschwasserentnahmestelle um eine natürliche oder künstlich angelegte Stelle, an der mit geeignetem Material Wasser für Löschzwecke entnommen werden kann.
Was ist unter der unabhängigen Löschwasserversorgung zu verstehen und in welcher Norm ist das festgelegt?
Unter einer unabhängigen Löschwasserversorgung versteht man nach DIN 14011 einen großen Wasservorrat der unabhängig von einem Rohrleitungsnetz für Feuerlöschzwecke zur verfügung steht
Was ist unter dem Grundschutz zu verstehen und wo wird das festgelegt? Wer ist in der Verantwortung diesen sicherzustellen?
Nach dem DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) - Arbeitsblatt W405 ist der Grundschutz die Sicherstellung des Brandschutzes für Wohn-, Misch-, Gewerbe- und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- und Personenrisiko
In den Feuerwehrgesetzen der Länder ist er als aufgabe der Gemeinden geregelt und bedarf einer angemessenen Löschwasserversorgung für Gebiete ohne erhötes Risiko
Was ist unter dem Objektschutz zu verstehen? Wer ist in der Verantwortung diesen sicherzustellen und wo wird das festgelegt?
Der Objektschutz ist der über den Grundschutz hinausgehende objektbezogene Brandschutz.
Objekte mit erhöhtem Brandrisiko und Sach- und Personenschaden
Er ist Aufgabe des Nutzers bzw. Inhabers. Aufgrund eines erhöhten Brandrisikos mit Sach- und Personenschäden ist eine besondere Löschwasserversorgung sicherzustellen.
Die Verpflichtung hierzu ergibt sich aus der LBO (landesbauordnung)
Was ist die rechtliche Grundlage für die Löschwasserversorgung bei der Bundeswehr?
Die Baufachlichen Richtlinien der Wasserversorgung
Was versteht man unter Löschwasserversorgung und in welcher Norm ist das festgelegt?
Laut DIN 14011 versteht man unter der Löschwasserversorgung die vorsorgliche Bereitstellung von Löschwasser für Einsätze und Übungen der Feuerwehr
Welche zwei arten des Rohrnetzes gibt es?
Ringleitungssystem
Verästelungssystem
Welche arten der unabhängigen Wasserversorgung gibt es?
unerschöpflich
erschöpflich
Wofür stellt die Bundeswehr Wasser zu Löschzwecken bereit?
Grundschutz
Objektschutz
Selbstschutz der Bundeswehr
Welche Möglichkeiten zur Wasserentnahme aus dem Rohrnetz gibt es?
Überflurhydrant
Unterflurhydrant
Wer ist im zivilen verantwortlich für den Brandschutz bzw. die Löschwasserversorgung?
Grundschutz->Gemeinde
Objektschutz->Nutzer
von links nach rechts und oben nach unten, welche angaben sind auf einem Hydrantenschild zu finden?
H für (Unterflur) Hydrant
Nennweite der Versorgungsleitung in mm (mal 10 die Durchflussmenge pro minute)
ggf. die Ordnungsnummer
Abstandangaben in Metern
Welche Überbegriffe der Wasserentnahmemöglichkeiten zählen zu den unerschöpflichen?
natürliche offene Gewässer
künstliche offene Gewässer
Löschwasserbrunnen
Welche Überbegriffe der Wasserentnahmemöglichkeiten zählen zu den erschöpflichen?
Löschwasserteich
Löschwasserbehälter
sonstige Behälter zu Wasserentnahme
Behelfslöschwasserbehälter
Bennen Sie die Positionen des Unterflurhydranten von oben nach unten:
Aushebesteg
Kappendeckel
Kappenstift
Nennen sie die Richtwerte der Wasserversorgung in Bundeswehrliegenschaften
fließdruck am Hydranten min. 1,5 bar-> Idealerweise 3,5-4,5 bar
Ein Hydrant in einem Abstand von max. 80m Luftlinie zum geometrischen Mittelpunkt
Erstangriff zur Menschenrettung-> Löschwassermenge für eine Löschzeit von 2 Stunden
Je zu schützendes Objekt müssen 2 Entnahmestellen im Umkreis von max 300m zur Verfügung stehen
Was bedeutet die blaue Umrandung bei einem Hydrantenschild?
Hydrantenschilder mit blauem Rand weisen auf Hydranten hin welche technische Zwecke, wie z.B. Be- und Entlüften, einer Leitung erfüllen.
-> vorab Nutzungserlaubnis bei den Wasserbetrieben einholen
-> werden nicht regelmäßig geprüft
Was bedeutet die grüne Umrandung bei Hydrantenschildern?
Ein Hydrantenschild mit grüner Umrandung weist auf einen Hydranten hin der auf einer Abwasserleitung sitzt.
Aus Eigeninteresse sollte hier kein Wasser entnommen werden
Was sind die Anforderungen an Löschwasserbrunnen?
Ergiebigkeit
l/min
Zeit
klein
400-800
min 3h
mittel
>800-1600
groß
>1600
Welche Unterteilung von unterirdischen Löschwasserbehältern aufgrund ihrer Größe gibt es und welche Kapazitäten gehören gemäß DIN 14230 dazu?
klein: 75m^3 bis 150m^3
mittel: >150m^3 bis 300m^3
groß: >300m^3
nennen sie je 2 Vor und Nachteile des Verästelungssystems
Vorteile
Nachteile
einfacher Aufbau
stehendes Wasser-> ablagerungen, verkeimung, einfrieren im Winter
kostengünstige Unterhaltung und Erstellung
bei Rohrbruch oder Instandsetzung sind alle dahinter liegenden Leitungen betroffen
nennen sie je 3 vor und nachteile des Ringleitungssystems
Verringerung von Ablagerungen an Rohrwandungen, Verkeimung vermieden
aufwendig zu errichten
gleichmäßiger Wasserdruck
teurer im Unterhalt
höhere Ergiebigkeit
insgesamt teurer
Wie wird die Löschwaserversorgung eingeteilt?
abhängige (zentrale) Löschwasserversorgung
Rohrnetz
unabhängige Löschwasserversorgung
natürliche/künstliche offene Gewässer
Löschwasserbehälter (Behelfsmäßig und sonstige)
Welche Voraussetzungen muss ein Löschwasserteich erfüllen?
muss jederzeit eisfrei sein
Muss als solcher gekennzeichnet sein
Je angefangene 200 kubik ein weiteres saugrohr
Kein ungeklärtes wasser
Muss umfriedet sein (110m)
Zufahrt nach DIN 14090
Beliebige Form
Nenne drei Vor- und Nachteile eines Überflurhydranten
leichtes Auffinden
höhere Anschaffungs- und Einbaukosten
schnelle Inbetriebnahme
Maßnahmen gegen Frostschäden
kein Hinweisschild notwendig
nicht im Verlauf von Straßen einbaubar
Nenne 3 Vor- und Nachteile eines Unterflurhydranten
vergleichsweise niedrige Anschaffungskosten
erschwertes Auffinden bei Schnee und Dunkelheit
einfacher Einbau
Hinweisschild erforderlich
keine beschädigungsgefahr durch Verkehr
behinderung durch parkende Fahrzeuge
Wie lautet die Faustformel für die Berechnung der Wasserliefermenge bei Über- und Unterflurhydranten
unterflurhydrant:
Rohrleitungsdurchmesser in mm x 10= Wasserlieferung in l/min
überflurhydrant:
Rohrleitungsdurchmesser in mm x 15= Wasserlieferung in l/min
Nenne mindestens 4 Anforderungen an einen Löschwassertech gemäß DIN 14210
Fassungsvermögen min 1000m^3
Wassertiefe min 2m
zur Löschwasserentnahme muss min ein Saugschacht oder ein Saugrohr vorhanden sein
Entnahmevorrichtung muss jederzeit eisfrei sein
die Entnahmestelle muss über eine Zufahrt erreichbar sein welche den Anforderungen an eine Feuerwehrzufahrt (DIN 14090) entspricht
Muss min 1,25m hoch umfriedet sein
es darf kein ungeklärtes Schmutzwasser in den Löschwasserteich eingeleitet werden
Nenne mindestens vier Anforderungen die an unterirdische Löschwasserbehälter gem. DIN 14230 gestellt werden
Löschwasservorrat muss jederzeit Eisfrei sein
zur Entnahme muss ein Saugschacht und je nach Größe ein bis drei Saugrohre vorhanden sein
Abdeckung des Behälters muss das Gewicht der Erdaufschüttung und zusätzlich das Gewicht eines Fahrzeuges mit 18t aufnehmen können
die Entnahmestelle muss über eine Zufahrt erreichbar sein, welche den Anforderungen an eine Feuerwehrzufahrt (DIN 14090) entspricht
Saugschacht dient der Wasserentnahme und ist zeitgleich Einstiegsschacht
In welche Abschnitte unterteilt sich die zentrale Wasserversorgung?
Wassergewinnung
Wasseraufbereitung
Wasserförderung
Wasserspeicherung
Wasserverteilung
Für welche Bereiche findet der Grundschutz Anwendung?
wohngebiete
gewerbegebiete
mischgebiete
industriegebiete
-> ohne erhöhtes Sach- oder Personenrisiko
Bei welchen Objekten findet der Objektschutz anwendung?
Objekte mit einem besonders hohen Brand- oder Personenrisiko
Einzelobjekte
Welches Arbeitsblatt gilt als Grundlage für die Bemessung des Löschwasserbedarfs?
DVGW W 405
Wer ist rechtlich für den Grundschutz im bereich der Löschwasserversorgung verantwortlich?
die Städte und Gemeinden sind für die Löschwasserversorgung zuständig
Bei einem Hydranten mit einer Versorgungsleitung DN 100 kann ungefähr mit welcher Löschwassermenge gerechnet werden?
ca. 1000 l/min
Über welchen Zeitraum müssen unerschöpfliche Löschwasserentnahmestellen mindestens die geforderte Wassermenge liefern können?
Mindestens 3h
Was bedeutet dieses Schild?
Löschwasserbrunnen für Saugbetrieb
Löschwasserbrunnen mit Tiefpumpe (Elektro- oder Turbinenpumpe-> Auf schild gekennzeichnet mit Buchstaben in oberer rechter Ecke)
Was besagen nachfolgende Bezeichnungen?
a) Löschwasserbrunnen DIN 14220/400 S
b) Löschwasserbrunnen DIN 14220/800 T
a) Löschwasserbrunnen nach DIN 14220, Wasserlieferung min 400 l/min Saugbetrieb
b) Löschwasserbrunnen nach DIN 14220, Wasserlieferung min. 800 l/min mit Tiefpumpe
welche Ausführungen von Überflurhydranten gibt es?
Überflurhydranten mit Fallantel
Überflurhydranten mit zwei freiliegenden oberen Abgängen
Welche Anforderungen werden an genormte Löschwasserteiche gestellt?
wie tief muss ein Löschwasserteich nach DIN 14210 mindestens sein?
Welche Angaben enthält ein Hinweisschild für Unterflurhydranten?
welche Arten von Hydranten gibt es?
Wandhydrant
Welche Aussagen zu einem unterirdischen Löschwasserbehälter (DIN 14230) sind richtig?
Wass muss bei der Inbetriebnahme eines württembergischen Schachthydranten beachtet werden?
längeres Standrohr erforderlich
Standrohrsicherung zur stabilisierung erforderlich
Linksschließendes Ventil für Hauptabsperrung
Welches Rohrleitungssystem wird bevorzugt in Bundeswehrliegenschaften genutzt?
das Ringleitungssystem
auf welche art von entnahmestelle weißt dieses schild hin?
Unterirdischer Löschwasserbehälter
Was ist die min. Ausstattung um Wasser aus einem Württembergischen Schachthydranten zu entnehmen?
Schachthaken
Unterflurhydrantenschlüssel
Standrohr (lang)
Standrohrhalter
Last changed2 days ago