Welche Kriterien sind maßgebend für die Wahl der Leiterspannung? Begründung?
Je weiter man übertragen will, desto höher wird die Spannung gewählt (I2R-Verluste)
Welche Sternpunkterdungen werden in den verschiedenen Spannungsebenen häufig verwendet? Warum?
Starre SPE für 220 kV- & 380 kV-Netze sowie 400/230 kV-Niederspannungsnetze:
Im Fehlerfall höherer Kurzschlussstrom -> wird schneller erkannt -> ermöglicht schnelleres Eingreifen
Resonanz SPE häufig für 110 kV-Netz
Im Fehlerfall sind Kurzschlussströme relativ gering, sodass ein Weiterbetrieb bis zur Umschaltung möglich ist
Isolierte SPE für Mittelspannungsnetze
Kann im Kurzschlussfall weiter betrieben werden bis der Fehler behoben ist
Bsp. Wenn Ast auf Leitung fällt und dieser dann weggebrochen/ verbrannt ist
Welche Vor- und Nachteile bietet die Übertragung mit Gleichspannung bzw. Drehstrom?
Welche Anforderungen stellen sich durch die lange Planungsdauer?
Kann zu Umplanung durch veränderte oder nichtvorhergesehene Bauten/
Anpassung Bedarf an Leitungen
Organisatorisches
Verlieren durch Daten durch beispielsweise Personalwechsel
Welche Verfahren werden bei der Planung von Freileitungen durchlaufen und welche Ziele haben diese?
1. Großräumige Trassenvoruntersuchung
Indentifizierung möglicher Trassenkorridore & Vorauswahl
2. Raumordnungsverfahren (ROV)
Vergleichende Untersuchung der Raum- & Umweltverträglichkeit der eingebrachten Vorzugs- & Alternativkorridoren;
Raumordnerische Beurteilung & Empfehlung durch die Behörde
3. Planfeststellungsverfahren (PFV)
Festlegung der Freileitungstrasse (maststandortgenau) innerhalb des raumordnerisch bestimmten Trassenkorridors