Mit welcher Norm gilt in Verbindung mit der DIN 1988-200 ?
DIN EN 806 Teil 2
Welche Trink wassernormen kennen Sie von der neuen DIN 1988 und erklären Sie diese kurz, nur aussagekräfte Stichpunkte?
DIN 1988-100 Schutz des Trinkwassers
DIN 1988-200 Intalation des Trinkwassers
DIN 1988-300 Ermittlung der Rohrdurchmesser
DIN 1988-500 Druckerhöhungsanlagen
DIN 1988-600 Feuerlösch und Brandschutz
Wie viele Wochen vorher ist die Inbetriebnahme der Wasserversorgungsanlage dem Gesundheitsamt anzuzeigen?
mindestens 4 Wochen
Mit welchen Behörden oder Unternehmen ist die Notversorgung, z.B. Krankenhäuser, abzustimmen?
Gesundheitsamt unaler Wasserversorger
Zeichnen Sie einen Hausanschluss mit der Wasserzähleranlage nach DIN 1988-200?
Nennen Sie die max. Dauer und Temperatur des Trinkwassers bei vollem Öffnen einer Entnahmestelle für Kaltwasser und Warmwasser?
Kaltwasser mindestens < 25 Grad 30s
Warmwasser mindestens > 55 Grad 30s
Nennen Sie die DIN-Normen für die Auswahl der zu planenden Sicherungseinrichtungen und welche Normen haben hier noch seine Gültigkeit?
DIN 1988-100
DIN EN 1717
Was sind nach der DIN 1988-200 repräsentative Entnahmestellen und nennen Sie mind. 3?
Austritt aus dem Trinkwassererwärmer
Eintritt in den Trinkwassererwärmer
Entfernteste oder ungünstigste Entnahmestelle
Was sind statische und thermostatische Zirkulationsregulierventile?
Statisches Zirkulationsregulierventil Auslegung nach dem druck
Thermostatisches Zirkulationsregulierventil Auslegung nach der Temperatur
Nennen Sie mind. 3 Nichttrinkwasseranlagen nach DIN 1988-200 und in welcher Farbe werden diese dargestellt?
Feuerlöschleitungen
Vietränken (Vie und Pferdetränkeanlagen)
Gartenbewässerungssysteme (Unterflurberegnungsanlagen)
Weis
Die Trinkwasserleitungen sind entsprechend zu kennzeichnen. Nennen Sie das Kurzzeichen und die Farbe des Kurzzeichen?
PWC Grün
PWH Rot
PWHC Lila
Nennen Sie die max. Erwärmung von Trinkwasserleitungen kalt?
25 Grad
Nennen Sie das DVGW-Blatt, welches die Anforderungen für die Einhaltung des max.Temperaturabfalls definiert?
DVGW W551
Was sind offene Trinkwassererwärmer und geschlossene Trinkwassererwärmer?
Offene Trinkwassererwärmer stehen Dauerhaft mit der Atmosphäre in verbindung
Geschlossene Trinkwassererwärmer stehen nicht mit der Atmosphäre in verbindung
Ist es erlaubt, nach DIN 1988-200 und EN 1717 Entnahmearmaturen mit Sammelsicherungen einzubauen?
Nein
Was sind dezentrale Trinkwassererwärmer und was sind zentrale Trinkwassererwärmer?
Zentral ist eine Erwärmungsstelle im gebäude für das gesammt haus
Dezentral sind Erwärmer für einzelne entnahmestellen (z.b. untertischgeräter)
Welche Speicheraustrittstemperatur sollte eingehalten werden?
Größer Gleich 60 Grad
Wann ist ein Sicherheitsventil für einen Trinkwassererwärmer einzubauen und welches Bauteilkennzeichen wird erforderlich?
Tüv kennzeichen
Bei jedem Geschlossenen Trinkwasser erwärmer ist ein Sicherheitsventil einzubauen
Nennen die max. Abschaltzeit der Zirkulationspumpe nach DIN 1988-200?
8h pro 24 h ( Täglich)
Nennen sie die Eichgültigkeitsdauer für Kaltwasserzähler und Warmwasserzähler?
Kaltwasser 6 Jahre
Warmwasser 5 Jahre
Dürfen in Wasserzähleranlagen Umgehungsleitungen eingebaut werden?
Nach welcher Größe werden die Filter für die Trinkwasserberechnung ausgelegt?
Nach dem Nenndurchfluss
Erklären Sie die Funktionsweise einer Enthärtungsanlage?
Durch die zugabe von enthärtungssalzen werden dem wasser Magnesium Kalzium entzogen Natrium zugeggeben
Wann ist eine restlose Enthärtung erlaubt bzw. anzuwenden?
Laboren, OP saal, Wäscherrein
Nennen Sie die gültigen 2 Normen für den Schallschutz im Wohnungsbau?
DIN 4109
VDE 4100
Was ist der Unterschied zwischen dämmen und isolieren?
Isolieren 100% verminderung der wärmeverluste
Dämmen reduziert den Wärmeverlust
Was ist eine bauaufsichtliche Zulassung und wer stellt sie aus?
Berliner Bär Prüfzeugnis eines bauteils eines entsprechenden gewerkes wird vom deutschen institut für bautechnik ausgestellt
Nach welchem Wert wird der Druckminderer ausgelegt?
Nach dem Spitzenvolumenstrom
Was sind Ausführungsunterlagen, Montageunterlagen und Bestandsunterlagen und wer hat wem welche Unterlagen zu übergeben bzw. frei zu geben?
Betreiber: Bestandsunterlage (daten über die bereits vorhandene instalation)
installatuer : Montageunterlagen (Was haben wir installiert für die Späteren Bestandsunterlagen)
Planer :Ausführugnsunterlagen (wie soll die Instalation ausgeführt werden)
Nach welchem Wert ist die Druckerhöhungsanlage auszulegen?
Nach dem sitzendurchfluss an der ungünstigesten versorgungsstelle wenn der anschlussdruck des versorgers nicht ausreichend ist